独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
5.18 机械环境耐受性
报警器应能耐受表2所规定的机械环境条件下的各项试验,试验期间及试验后报警器满足下述要求:
a)试验期间,报警器不应发出火灾报警信号或故障报警信号;
b)试验后,报警器应无机械损伤和紧固部位松动现象,并能处于正常监视状态,报警器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值(用mmax表示)与最小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。

目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.17 气候环境耐受性
- 下一节:5.19 电磁兼容性能
