独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
5.15 气流稳定性
报警器在(0.2±0.04)m/s的气流速度条件下,在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值与该报警器在(1.0±0.2)m/s的气流速度条件下,在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值比较,较大响应阈值(用mmax表示)与较小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.14 电源性能
- 下一节:5.16 抗环境光线干扰性能