独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
5.7 响应阈值的测量
5.7.1 报警器响应阈值的测量应在标准烟箱(以下简称烟箱)中进行,烟箱应符合附录A的规定,并满足方位、气流稳定性、高温(运行)、抗环境光线干扰性能等试验的要求。
5.7.2 报警器按正常监视状态安装在烟箱中。在有关条文中没有特殊要求时,报警器的方位应为最不利方位,报警器周围的气流速度应为(0.2±0.04)m/s,气流温度应为(23±5)℃。
5.7.3 试验烟应符合附录C的规定。
5.7.4 试验前,烟箱和报警器内部不应有试验烟存在。
5.7.5 试验烟应按0.015 dB/(m·min)≤Δm/Δt≤0.1dB/(m·min)的升烟速率要求注入烟箱。m的计算公式和测量方法按附录A进行。
5.7.6 报警器的响应阈值为报警器发出火灾报警信号时烟浓度的m值(dB/m)。