火灾调查视频图像检验鉴定技术规范 XF/T3022-2025
4 一般要求
4.1 基本原则
火灾视频图像检验鉴定应遵循以下原则:原始性、完整性、安全性、可靠性、可重现、可追溯、及时性。分析必须忠实于原视频图像内容。
4.2 仪器设备
从事火灾视频图像检验鉴定工作的,应配备相关的视频图像取证设备、计算机等,应满足视频图像数据的提取和保护、视频图像的分析和处理等需要。
4.3 分析处理软件
4.3.1 从事火灾视频图像检验鉴定工作的,应配有专业的视频分析软件和图像处理软件。
4.3.2 视频分析软件可根据需要调整视频播放速度,实现正帧、逆帧和逐帧播放,对关键部位或关键点进行局部放大,完成视频编辑、抓拍关键帧等操作;同时,可实现对视频图像中位置的比对分析、目标和特征的有效提取、微弱变化的可视化分析等。
4.3.3 图像处理软件可将清晰度不高、细节信息不足的视频图像进行清晰化处理,改善图像质量,并通过测量、标绘等为检验鉴定提供关键性线索。
4.4 检材
提取的火灾视频图像应为原始视频和图像,且提取的通道数量、时间范围和视频时长应满足检验鉴定需要,有专用播放器或设备操作密码的应一并获取。
4.5 现场相关信息
4.5.1 应充分了解火灾基本情况,包括(但不仅限于)关键事件的时序关系、建筑物结构、物品摆放及可燃物分布、电气线路敷设情况、摄录像设备相关信息(如录像设备的品牌、拍摄位置、视场范围、时间校准结果等)、环境及天气条件等。必要时,可到现场实地勘验。
4.5.2 如有勘验笔录、现场视频、现场照片、现场3D复原数据、询问笔录、电子数据等相关材料,视情况需要可一并调取。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:3 术语和定义
- 下一节:5 视频图像检验鉴定
