福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)(闽建消〔2025〕1号)
2.3 操作与控制
2.3.1 消防水泵出水干管上压力开关的自动启泵压力值如何确定?如何合理确定各类系统的压力开关设置位置?
答:当消防给水系统设有稳压装置时,消防水泵出水干管上压力开关的自动启泵压力值的设定应按照国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3节有关规定执行;当无稳压装置时,可按消防水箱常水位下降0.5m时的水位高度设置为启泵压力;当高位消防水箱出水管上设置有减压阀时,应将压力开关设置在减压阀的进水前端;压力开关启动值还应现场调试。
2.3.2 高位消防水箱(或稳压装置)出水管上流量开关启泵流量如何确定?
答:高位消防水箱(或稳压装置)出水管上流量开关启泵流量qd应满足:qx≤qw<qd<qx+qz;流量开关应能在管道流速为0.10m/s~10m/s时可靠启动;建议喷淋系统流量开关的启泵流量值宜为1.2L/s,室内外消火栓系统流量开关启泵流量值宜为2.5L/s~3.5L/s。
相关参数如下:
qd:高位消防水箱出水管上流量开关启泵流量(L/s)
qx:消防给水管网的正常泄漏量(L/s)
qz:消防给水系统一个灭火系统单元(一支消火栓或一个喷头等)的最小设计流量,根据设计情况确定(L/s)
qw:稳压泵设计流量(L/s)
2.3.3《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条对于减压装置的设置要求,是按设计流量对应的水泵扬程计算确定,还是按只开启一个试验消火栓时的压力确定?
答:若按开启试验消火栓时的压力来设置减压装置,会导致达到设计流量时的消火栓栓口压力不足,影响系统安全,故应按设计流量对应的水泵扬程计算确定减压装置。
- 上一节:2.2 消防水源与设施设置
- 下一节:三 暖通专业
