低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2025
6.7 液压
6.7.1 钢管应逐根进行液压试验。液压试验压力按公式(3)计算,最大试验压力为5.0MPa。在试验压力下,公称外径不大于219.1mm的钢管稳压时间应不少于5s;公称外径大于219.1mm的钢管稳压时间应不少于10s。在试验过程中,钢管不应出现渗漏现象。
6.7.3 仲裁时以液压试验为准。

式中:
P——试验压力,单位为兆帕(MPa),修约到最邻近的0.5MPa;
S——允许应力,为表6规定上屈服强度的60%,单位为兆帕(MPa);
t——钢管的公称壁厚,单位为毫米(mm);
D——钢管的公称外径,单位为毫米(mm)。
6.7.2 直缝高频电焊焊管可用涡流检测或超声检测代替液压试验,埋弧焊钢管可用射线检测或超声检测代替液压检测。不同类型钢管适用无损检测方法及验收等级应符合表7的规定。