低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2025
5.2 长度
5.2.1 通常长度
钢管的通常长度应为3000mm~12000mm。
5.2.2 定尺长度
钢管的定尺长度应在通常长度范围内。直缝高频电焊钢管的定尺长度允许偏差为
;埋弧焊钢管的定尺长度允许偏差为
。
;埋弧焊钢管的定尺长度允许偏差为
。
5.2.3 倍尺长度
钢管的倍尺总长度应在通常长度范围内。直缝高频电焊钢管的倍尺总长度允许偏差为
;埋弧焊钢管的倍尺总长度允许偏差为
。倍尺长度每个切口应留5mm~15mm的余量。
;埋弧焊钢管的倍尺总长度允许偏差为
。倍尺长度每个切口应留5mm~15mm的余量。
5.2.4 其他长度
根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应通常长度范围以外的定尺长度和倍尺长度的钢管。