综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
10.3 气体配管
10.3.1 医用气体管道应选用紫铜管或不锈钢管,负压吸引和手术室废气排放输送管可采用镀锌钢管。管道、阀门和仪表附件安装前应进行脱脂处理。
10.3.2 供氧管道不应与电缆、腐蚀性气体和可燃气体管道敷设在同一管道井或地沟内。敷设有供氧管道的管道井,宜有良好通风。
10.3.3 氧气管道架空时,可与各种气体、液体(包括燃气、燃油)管道共架敷设。共架时,氧气管道宜布置在其他管道外侧,并宜布置在燃油管道上面。供应洁净手术部的医用气体管道应单独设支吊架。
10.3.4 除氧气管道专用的导电线外,其他导电线不应与氧气管道敷设在同一支架上。
10.3.5 氧气管与其他管线之间距离应符合表10.3.5的规定,当间距无法满足时,应采取安全可靠的技术措施。

10.3.6 护理单元及洁净手术部内的氧气干管上,应设置手动紧急切断气源的装置。
10.3.7 穿过墙壁、楼板的氧气管道应敷设在套管内,并应用石棉或其他不燃材料将套管间隙填实。氧气管道不宜穿过不使用氧气的房间,必须通过时,在房间内的管道上不应有法兰或螺纹连接接口。
10.3.8 医用气体管道应做导静电接地装置。
10.3.9 医用气体管道与支吊架接触处,应做防静电腐蚀绝缘处理。
10.3.10 含湿医用气体管道,应采取防冻措施。
10.3.11 医用负压(真空)吸引管道,应坡向总管和缓冲罐,坡度不应小于2‰。
10.3.12 平急两用空间医用气体管道的支管、干管管径均应能满足应急时峰值流量供应需求。
10.3.13 平急两用空间医用氧气、压缩空气与医院共用气源,管道应设置止回装置。
10.3.14 平急两用空间医用氧气、医疗压缩空气管道均应进行10%的射线照相检测,其质量不低于I级。
10.3.15 平急两用空间医用气体管道均应做100%压力试验和泄漏性试验。
条文说明
10.3.1 本条规定列出了医用气体输送常用管材。负压吸引和废气排放管除镀锌钢管外,建议可选用脱氧铜管和不锈钢管。医用气体用于仪器和直接接触人体,其中氧气与油脂接触后,如遇有火源,会引发燃烧事故,因此要求管道、阀门、仪表附件都要进行脱脂,清除干净,保证管道内无油污、杂质,所在加工场地和存放场所应保持干净,安装时保证污物不浸入管内。
10.3.2 在管道井中,氧气泄露会导致井内氧气浓度增高,一旦碰上电气火花或与燃烧气体混合,容易引起燃烧事故。所以,氧气管道不得与电缆、燃油、腐蚀性气体、燃气管道在同一管道井或地沟内敷设。氧气管道井宜有良好通风。
10.3.3 医院的各种管道很多,架设管道的空间也很紧张,本条规定是为了增加本标准在医院设计工作中的可操作性。
10.3.4 为了防止氧气管道发生火灾,应避免电火花的产生。所以规定氧气管道内除自动控制的导线可与氧气管道在同一支架外,其他导电线不应同支架敷设。
10.3.6 为了避免氧气助长火势,一旦氧气管道供应的区域内发生火灾,应确保能切断氧气来源。
10.3.8 本条规定是为保障患者及仪器安全采取的措施。
10.3.9 管道与支吊架固定卡应做绝缘处理,以防静电腐蚀而击穿管道。
10.3.10 含湿气体管道在严寒和寒冷地区可能造成管道冻塞,应采取防护措施。直埋管道应在冻土层下面。
10.3.11 医疗过程中,万一有污物进入负压吸引管道,应使其顺坡流进设在各护理单元内的集污罐或负压吸引泵房内的集污罐,避免污物堵塞管道。
10.3.12 设有平急两用空间的综合医院,应根据相关标准,用峰值用气量复核医用气体支管、干管管径。
10.3.14、10.3.15 应急状态下管道维修不方便,需要提高平急两用空间管道及附件的可靠性。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 气源站房及设备
- 下一节:10.4 医用气体终端
