综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
6.4 热水
6.4.1 医院生活热水设计用水量定额应根据当地冷水用水量和用水构成等经计算确定,当无用水构成时,用水量定额及其计算温度,应符合下列要求:
1 医院生活热水用水量定额宜符合表6.4.1的规定,医疗用水应根据工艺确定;
2 医疗用热水温度应根据工艺确定,其他用途的热水水温宜按60℃设计。



6.4.2 医院生活热水系统的能源,宜采用余热和太阳能等。当采用太阳能或热泵时,宜采用可自动控制的其他辅助能源。
6.4.3 热水系统的水加热器宜采用无无效蓄水区且效率高的弹性管束、浮动盘管容积或半容积式水加热器。
6.4.4 医院热水系统的热水制备设备不应少于2台,当一台检修时,其余设备应能供应70%以上的设计用水量。
6.4.5 生活热水系统的水加热器出水温度不应低于60℃,系统回水温度不应低于50℃。
6.4.6 当冷、热水供水压力差超过0.02MPa时,宜设置平衡阀。
6.4.7 当淋浴或浴缸用水点采用冷、热混合水温控装置时,用水点出水温度在任何时间均不应大于49℃。
6.4.8 热水系统任何用水点在打开用水开关后宜在5s~10s内出热水。
6.4.9 手术部集中刷手池的水龙头应采用恒温供水,且末端温度可调节,供水温度宜为30℃~35℃。
6.4.10 洗婴池的供水应防止烫伤或冻伤且为恒温,末端温度可调节,供水温度宜为35℃~40℃。
条文说明
6.4.1 生活热水的用量应根据当地用水构成进行核算确定,以体现节能降碳的目的。调查发现采用定额法往往用水量过大,一是没有考虑不同地域的差别,二是没有考虑当地用水构成对热水用水量的影响,为更准确地计算热水用水量,应根据计算确定,具体可参考相关设计手册中的计算方法。
6.4.2 本条强调在有条件的情况下尽可能采用可再生能源,符合国家节能政策。
6.4.3 弹性管束、浮动盘管半容积式水加热器是我国20世纪90年代的新产品,热效率较高。
6.4.4 本条规定的目的是提高医院热水供应系统的安全性,与原国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003规定的50%相比略有提高,2019年版规范提高到60%,目的是提高医院生活热水的安全可靠性。本次修订为更好地满足生活热水保障的可靠性,从原规范的60%提高到70%。
6.4.5 本条规定的目的是限制军团菌在热水系统中滋生。
军团菌繁殖和生长的适宜温度是20℃~50℃、pH值为5.0~8.5,最佳生长温度为40℃。大量的研究表明,军团菌存在于各种给水系统,如市政和室内给水系统的储水箱、水龙头、淋浴喷头、阀门和管道,水处理系统和水泵,水加热器和锅炉,各种给水系统的循环冷却水系统的冷却塔、冷凝器,各种装饰性的喷泉、游泳池,各种水加湿系统等。通常生活热水和空调循环冷却水系统中滋生军团菌的可能性较大。生活热水系统一般要求水加热器的温度应大于60℃,这样基本可防治军团菌的滋生。空调循环冷却水系统过去一般应采用化学消毒的方式进行消毒灭菌,但因二氧化氯和臭氧有一定的安全风险,因此近期大都采用物理法,如采用紫外线等进行消毒。
6.4.6 本条规定的目的是防止因系统设计冷、热水压力出现不平衡时,淋浴或者水龙头出水温度不宜调节,发生人员烫伤。
6.4.7 本条提出了防止烫伤的技术条件。
6.4.8 本条提出了生活热水节水的规定,防止打开淋浴喷头后长时间不出热水的无效出流时间。
目录
返回
上节
下节
条文说明
