综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
5.21 营养厨房
5.21.1 营养厨房位置与平面布置应符合下列要求:
1 应自成一区,可与职工厨房合建,并与住院部有便捷联系通道;
2 配餐室和餐车停放室(处)应有冲洗和消毒餐车的设施;
3 应避免营养厨房的蒸汽、噪声和气味对其他区域的窜扰;
4 平面布置应遵守食品加工流程。
5.21.2 营养厨房宜设置主食制作、副食制作、主食蒸煮、副食洗切、冷荤熟食、清真食品加工室、库房、配餐、餐车存放、检测、留样、办公室、更衣间和淋浴间等用房。
条文说明
营养厨房作为专供住院患者制作饮食的场所,卫生要求较高,应独立成区。为使营养餐迅速运送到护理单元的配 餐间,与住院部的交通路线应便捷。
营养厨房的操作程序和交通路线应洁、污分区,不交叉。