电动汽车电池更换站通用技术要求 GB/T 29772-2024
8.1 电池箱充电机/充放电装置
8.1.1 电池箱充电机输出技术参数应满足所充电电池箱的充电要求。
8.1.2 电池箱充电机应具备待机、充电、充满、故障等状态指示功能,宜具备输出电压、输出电流等运行参数显示。
8.1.3 电池箱充电机应具备急停功能,宜具备手动启停功能。
8.1.4 电池箱充电机应具备必要的保护功能以保证电池箱充电安全。
8.1.5 电池箱充电机应具备与监控系统通信及与电池管理系统通信的功能。
8.1.6 电池箱充电机在站内应合理布置,以利于通风和散热。
8.1.7 电池箱充电机的功能和技术指标应符合NB/T33001的相关规定,可外接充电枪的充电机应符合GB/T18487(所有部分)的相关规定。
8.1.8 充放电装置的功能和技术指标应符合NB/T33021的相关规定,且应满足8.1.1~8.1.6的要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8 充电与电池更换系统
- 下一节:8.2 电池箱
