油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
附录I (规范性附录)机械式排气组件试验程序及其取样数量
I.1 试验程序说明
I.1.1 试验序号
机械式排气组件试验程序如下:
1)关闭压力(5.3.13.3.1);
2)密封要求(5.3.13.3.2);
3)强度要求(5.3.13.3.3);
4)工作可靠性要求(5.3.13.3.4)。
I.1.2 说明
上述试验序号在图I.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
I.2 试验程序图
I.1.1 试验序号
机械式排气组件试验程序如下:
1)关闭压力(5.3.13.3.1);
2)密封要求(5.3.13.3.2);
3)强度要求(5.3.13.3.3);
4)工作可靠性要求(5.3.13.3.4)。
I.1.2 说明
上述试验序号在图I.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
I.2 试验程序图