道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
23.3 隧道监测要点
23.3.1 隧道监测内容包括隧道工程结构、环境条件两部分。
23.3.2 隧道监测内容、测点布置可按表23.3.2的要求执行。

注:1.定期进行监测,系指监测时间宜选在每年相近的月份、时间。尤以水下地形测量。
2.监测周期中间,如有特殊情况发生,应及时增加专项检查。
23.3.3 环境条件监测项目应在隧道工程实施前完成测点埋设和初始值测量工作。
23.3.4 工程结构监测测点应直接固定在隧道主体结构上,测试数据应能直接反映主体结构的变化。
23.3.5 监测数据必须连续、真实。测点发生损坏应及时重建。
23.3.6 每次监测数据,应及时进行数据的整理和分析。对于异常的监测数据,应书面上报,并提出分析处理意见、加大监测频率。每年度提供年度监测报告,对隧道安全性作出初步评价、提出结论和建议。
