道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
18.7 平战功能转换
18.7.1 战时车道出入口、人员出入口及风道设置的防护密闭门、密闭门、防护密闭盖板及相应的人防外墙、门框墙、临空墙、密闭墙等钢筋混凝土结构均应和主体结构同步完成,不得实施预留设计和二次施工。
18.7.2 战时封堵部位应在土建工程施工时做好孔框,预埋铁件;外墙、临空墙以及门框墙上的各种穿墙管在主体施工时应准确施工到位。
18.7.3 临战封堵、穿墙管孔的防护密闭处理和防护设备的平战功能转换应在3d转换时限内完成。
18.7.2 战时封堵部位应在土建工程施工时做好孔框,预埋铁件;外墙、临空墙以及门框墙上的各种穿墙管在主体施工时应准确施工到位。
18.7.3 临战封堵、穿墙管孔的防护密闭处理和防护设备的平战功能转换应在3d转换时限内完成。