道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
18.4 通风
18.4.1 隧道战时通风应按清洁通风和隔绝防护通风二种通风方式设计。
18.4.2 战时清洁通风由正常通风兼顾。隔绝防护通风时停止隧道内外空气交换,隧道内宜实施内循环通风。
18.4.3 战时管理人员值班室房间应采取隔绝防护密闭。防化等级为丁级,隔绝防护时间不少于3天,CO2浓度不大于2.5%。
18.4.4 平时使用需要穿入战时管理人员值班室房间墙体的各类风管应设置手动密闭阀门,应符合密闭要求。
