道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
14.1 一般规定
14.1.1 隧道弱电系统应由综合监控、通信等系统组成,须满足隧道安全运营的要求。
14.1.2 隧道弱电系统对内应与供配电、照明、通风、给排水、消防等机电系统留有接口;对外应与相关管理、救援部门留有网络接口,如路政、交警、公安、消防、电信、接线道路运营管理部门等。
14.1.3 隧道外场安装的弱电设备的防护等级不应低于IP65标准,附属用房内设备的防护等级不应低于IP40标准。
14.1.4 弱电系统除应符合本规范的规定之外,还应符合现行相关规范、标准的规定。
