油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
附录B (规范性附录)消防柜试验程序及取样数量
B.1 试验程序说明
B.1.1 试验序号
消防柜试验程序如下:
1)组成(5.3.1);
2)外观(5.3.2);
3)动作程序(5.3.3);
4)排油管路密封性能(5.3.4);
5)接地要求(5.3.5);
6)绝缘要求(5.3.6);
7)耐电压要求(5.3.7)。
B.1.2 说明
上述试验序号在图B.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
B.2 试验程序图
B.1.1 试验序号
消防柜试验程序如下:
