道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
7.5 自然光过渡建筑
7.5.1 在隧道洞口的外侧宜设置自然光过渡建筑。自然光过渡建筑应根据隧道洞口环境条件在顶部设置合适的减光设施,洞口减光建筑长度应符合设计速度下驾驶员对光过渡的生理适应要求,见表7.5.1。
7.5.2 减光设施设计应避免驾驶员在水平线上20°夹角范围视野内出现天空眩光。