油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.23 湿热试验
消防控制柜湿热试验在湿热试验箱中进行。消防控制柜工作在正常监视状态。使湿热试验箱缓慢升温至40℃±2℃,被检样品温度平衡后,送湿至规定相对湿度,试验时间24h,试验结束后立即进行功能检查,应符合5.5.2和5.5.3的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.22 高低温试验
- 下一节:6.24 性能试验