建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2024
7.4 自动排烟窗
7.4.1 产品铭牌
同7.2.1。
7.4.2 复位功能
输入电控信号或手动操作自动排烟窗的复位机构,目测自动排烟窗的复位情况。
7.4.3 窗扇开启角度测量
采用分度值为1°的角度尺作为测量设备,按以下步骤测试排烟窗扇开启角度:
a)将自动排烟窗安装在试验框架上;
b)接通动力源;
c)启动控制设备开启窗扇,并等待窗扇开启到最大角度;
d)使用角度尺测量排烟窗扇与窗框间的夹角值(圆拱型天窗的开启角度应测量排烟窗扇扇面与水平面间的夹角)。
7.4.4 温感控制
将自动排烟窗安装在试验框架上,排烟窗扇处于关闭状态,采用热源加热温控释放装置的感温元件动作,启动秒表测量排烟窗扇的开启时间,按照7.4.3的规定测量排烟窗扇的开启角度。
7.4.5 手动控制
自动排烟窗安装在试验框架上,连接动力源,排烟窗扇处于关闭位置,手动操作启动控制设备的手动开启装置,排烟窗扇开启,采用秒表测量排烟窗扇的开启时间,按照7.4.3的规定测量排烟窗扇的开启角度。
7.4.6 消防联动开启功能
将自动排烟窗安装在试验框架上,连接动力源,排烟窗扇处于关闭位置;将模拟消防联动控制设备的信号输出端连接到控制设备的信号输入端,给出联动控制信号,应能观察到控制设备的自动启动,排烟窗扇自动开启,采用秒表测量排烟窗扇的开启时间,按照7.4.3的规定测量排烟窗扇的开启角度。
7.4.7 信号反馈功能试验
目测检查排烟窗体上窗扇位置信号反馈部件的安装情况;在7.4.3的试验中,采用万用表测试该部件输出排烟窗扇位置状况的无源电信号情况。
7.4.8 可靠性
按以下步骤进行试验:
a)将自动排烟窗安装在试验框架上;
b)连接外部驱动动力源(如压缩空气)至自动排烟窗的控制设备;
c)启动控制设备开启窗扇,当排烟窗扇开启到表7对应的开启角度后,复位至排烟窗扇关闭位置,完成1次开启/关闭运行试验;
d)重复步骤c)规定的试验,使排烟窗扇共进行1000次的开启/关闭运行动作;
e)试验过程中观察排烟窗扇的启闭情况;
f)在进行最后1次的开启/关闭运行试验中,采用秒表测量排烟窗扇的开启时间,按照7.4.3的规定测量排烟窗扇的开启角度。
7.4.9 耐腐蚀性能
7.4.9.1 试验设备及测量仪表的准确度
同7.2.10.1、7.2.10.2。
7.4.9.2 试验步骤
试验时自动排烟窗按照实际使用情况,窗扇处于关闭状态,按照7.2.10.3的规定进行试验。
7.4.10 抗低温性能
按以下步骤进行启闭装置的抗低温性能试验:
a)将自动排烟窗的启闭装置固定在低温试验设备中;
b)调节低温试验设备的温度达到-25℃±1.0℃后,保持此温度24h;
c)取出启闭装置,立即按照6.3.10的规定进行试验,采用秒表测量排烟窗扇的开启时间,按照7.4.3的规定测量排烟窗扇的开启角度。
7.4.11 耐高温性能
7.4.11.1 试验装置
自动排烟窗的耐高温试验装置为符合GB/T 9978.1规定的试验炉,其中测量炉温、炉压的设备应满足GB/T 9978.1的要求。
对于排烟侧窗样品,采用垂直炉进行试验;对于排烟天窗样品,采用水平炉进行试验。
7.4.11.2 试验步骤
按以下步骤进行试验:
a)将自动排烟窗按实际应用情况安装在试验框架中,然后安装在试验炉炉口;
b)排烟窗扇处于关闭状态;
c)控制试验炉炉内温度在5min内升至(
)℃,升温过程中,由温控释放装置的感温元件动作控制排烟窗扇开启,保持此温度至试验时间达到30min后停止试验;
)℃,升温过程中,由温控释放装置的感温元件动作控制排烟窗扇开启,保持此温度至试验时间达到30min后停止试验;
d)试验过程中观察排烟窗体的受热作用现象,试验结束后按照7.4.3的规定测量排烟窗扇的开启角度。