点型感温火灾探测器 GB4716-2024

附录B(规范性) 跌落试验装置
B.1 跌落试验装置如图B.1所示。
B.2 跌落试验装置底部为经过淬火处理后的圆形钢板,表面平整无凹痕,厚度为12mm±1mm,直径为φ(600±20)mm。沿着圆形钢板四周应垂直设置高度为500mm±20mm的不锈钢丝编织的网状圆桶或冲孔板圆桶,不锈钢丝编织网孔尺寸为(10±2)mm×(10±2)mm,钢丝直径为φ(2.0±0.5)mm或冲孔孔径为φ(12±1)mm,孔间间距为18mm±1mm。