油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.19 断流阀动作流量试验
按图1的方法将断流阀安装在试验管路上,试验介质为变压器油,调节断流阀入口压力为试验压力,逐渐调节断流阀出口阀门开度,直至断流阀能够关闭,记录测得的关闭流量,试验次数不少于5次。