手动火灾报警按钮 GB19880-2024
附录B(规范性) 动作性能试验装置
B.1 动作性能试验装置如图B.1所示。
B.2 黄铜球1通过编织绳4与悬挂点5连接,使黄铜球固定在报警按钮垂直平面的前面。
B.3 悬挂点可以在垂直、水平方向调节,使黄铜球质量中心垂直撞击在操作部件中心点。
B.4 悬挂点与操作部件中心点的距离不应小于420mm。
B.5 黄铜球固定在释放机构上,黄铜球的质量中心与操作部件的中心点之间的高度为350
mm。
mm。
目录
返回
上节
下节
