手动火灾报警按钮 GB19880-2024
7 检验规则
7.1 出厂检验
7.1.1 生产者在产品出厂前应对报警按钮至少进行下列试验项目的检验:
a)报警功能试验;
b)复位功能试验;
c)不动作性能试验;
d)动作性能试验;
e)电源参数波动性能试验;
f)高温(运行)试验;
g)碰撞(运行)试验。
7.1.2 生产者应规定抽样方法、检验和判定规则。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目为6.1.5试验程序规定的全部试验项目。
7.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量;
c)产品标准规定的技术要求发生变化;
d)停产一年及以上恢复生产;
e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求;
f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
7.2.3 检验结果按GB 12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
目录
返回
上节
下节
