手动火灾报警按钮 GB19880-2024

5.6 试验性能
5.6.1 气候环境耐受性能
报警按钮应能耐受表1规定的气候环境条件下的各项试验,其中高温(运行)试验、低温(运行)试验和高温(耐久)试验应根据生产者标称的产品适用环境温度选择试验条件I或II,交变湿热(运行)试验应根据生产者标称的产品适用场所类型选择试验条件I或II,并满足下列要求:
a)试验期间,处于正常工作状态的报警按钮应持续保持正常工作状态;
b)试验后,报警按钮外观应无形变、腐蚀、涂覆层脱落或起泡现象;
c)试验后,报警按钮的动作性能应满足5.5.2的要求。


5.6.2 机械环境耐受性能
报警按钮应能耐受住表2规定的机械环境条件下的各项试验,并满足下列要求:
a)试验期间,处于正常工作状态的报警按钮应持续保持正常工作状态;
b)试验期间及试验后,报警按钮不应发生破损或机械损伤,紧固部件不应发生松动或脱落;
c)试验后,报警按钮的动作性能应满足5.5.2的要求。

5.6.3 电磁兼容性能
报警按钮应能耐受表3规定的电磁干扰条件下的各项试验,并满足下列要求:
a)试验期间,报警按钮应保持正常工作状态;
b)试验后,报警按钮的报警功能应满足5.4.1的要求。

5.6.4 防护等级试验性能
报警按钮在启动零件未动作状态下,防护等级满足下列要求:
a)室内普通型报警按钮应至少满足GB/T 4208-2017中IP30的要求;
b)室内防爆型报警按钮应至少满足GB/T 4208-2017中IP43的要求;
c)室外普通型报警按钮应至少满足GB/T 4208-2017中IP54的要求;
d)室外防爆型报警按钮应至少满足GB/T 4208-2017中IP65的要求。
5.6.5 耐粉尘污染性能
报警按钮应能耐受粉尘污染,并满足下列要求:
a)试验期间,报警按钮应保持正常工作状态;
b)试验后,报警按钮的动作性能应满足5.5.2的要求。
5.6.6 抗跌落性能
报警按钮应能耐受意外低位跌落,并满足下列要求:
a)试验后,报警按钮不应发生破损或机械损伤,紧固部件不应发生松动或脱落;
b)试验后,报警按钮的动作性能应满足5.5.2的要求。
5.6.7 耐荧光紫外灯老化性能
报警按钮应能耐受表4规定条件下的荧光紫外灯老化,并满足下列要求:
a)试验期间,报警按钮应保持正常工作状态;
b)试验后,报警按钮外观应无形变、腐蚀、涂覆层脱落或起泡现象;报警按钮的动作性能应满足5.5.2要求;机械耐受性能应满足5.6.2中碰撞(运行)试验的要求;标志耐久性应满足8.3的要求。