手动火灾报警按钮 GB19880-2024


5.2 一般要求
5.2.1 外观
5.2.1.1 报警按钮的表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤。
5.2.1.2 报警按钮的紧固部位应无松动。
5.2.2 结构
5.2.2.1 手动操作报警按钮时不应对操作者手部造成伤害。
5.2.2.2 报警按钮的外壳边角应钝化。
5.2.2.3 前面板应为正方形或圆形;操作面板应为正方形、长方形或圆形,且应在前面板垂直中心线的正中间。
5.2.2.4 报警按钮的操作面板应与前面板在同一水平面或嵌入前面板里,不应凸出前面板外。
5.2.2.5 报警按钮不应设置消防电话插孔,不应具有火灾报警外的其他功能。
5.2.2.6 如报警按钮设置了防止意外触碰到操作部件造成误动作的防护罩等部件,应能徒手移除或打开,并在适当位置标识出打开方式,且标识不应影响报警按钮上其他图形符号和文字的观察。
5.2.3 尺寸
5.2.3.1 报警按钮的尺寸满足下列要求,见图1、图2和图3。
a)前面板的尺寸a不应小于85mm,且不应大于150mm。
b)操作面板的尺寸b、b1和b2不应小于34mm,且不应大于0.8a。
c)操作面板与前面板的水平中心线垂直偏差c不应大于0.16a。
5.2.3.2 报警按钮按生产者规定的安装方式安装后,前面板应与安装面平行,且凸出安装面至少15mm。



5.2.4 表面颜色
5.2.4.1 报警按钮按生产者规定的安装方式安装后,除下列部位外,可视区域的表面颜色应为红色:
a)操作面板;
b)5.2.5.1中规定的图形符号和文字。
5.2.4.2 操作面板的颜色除5.2.5.2中指定的图形符号和文字外应为白色。
5.2.5 图形符号和文字
5.2.5.1 前面板的图形符号和文字
报警按钮前面板上的图形符号和文字满足下列要求:
a)报警按钮应在前面板的上部居中位置标注图4所示的图形符号及“手动火灾报警按钮”文字,图形符号和文字应为白色,图形符号的高度不应小于0.15a;
b)除5.2.5.1a)中规定的图形符号和文字外,其他标识应设置在前面板水平中心线以下,非红色标识部分总面积不应大于前面板面积的5%。

5.2.5.2 操作面板的图形符号和文字
报警按钮操作面板上的图形符号和文字满足下列要求:
a)报警按钮操作面板上应标注图5所示的图形符号及补充性文字(如:按下报警),图形符号和文字应为黑色,其总面积不应小于操作面板面积的5%,且不应大于操作面板面积的10%,图形符号的高度不应小于0.1a。
b)除5.2.5.2a)中规定的图形符号和文字外,其他标识应设置在操作面板上部和/或下部25%的区域内,且不应影响规定图形符号和文字的识别,非白色标识部分总面积不应大于操作面板面积的5%。