防火窗 GB16809-2024
附录B(规范性) 防火窗启闭控制装置性能要求和试验方法
B.1 性能要求
B.1.1 定位功能
防火窗启闭控制装置应具有定位功能,能使活动窗扇在定位位置停止,并易于脱开。
B.1.2 关闭时间
环境温度下,防火窗启闭控制装置的关闭时间不应小于3s,且不应大于25s。
B.1.3 运转性能
防火窗启闭控制装置应运转灵活,无卡顿。
B.1.4 循环运行耐久性能
防火窗启闭控制装置在循环运行进行20000次后,性能应符合表B.1的规定。

B.1.5 环境温度适应性能
防火窗启闭控制装置经过(-15±1)℃和(40±2)℃的环境温度试验后,液压部件(适用时)应无渗漏油迹现象,性能应符合表B.2的规定。

B.1.6 耐高温性能
防火窗启闭控制装置在(400±15)℃的条件下,所有部件不应发生爆炸、燃烧或渗漏油现象。
B.1.7 温控动作性能
B.1.7.1 防火窗启闭控制装置配用热敏感元件的公称动作温度为68℃,其性能应符合GB 18428或XF 863的规定。
B.1.7.2 防火窗启闭控制装置在(64.0±0.5)℃的恒温水中5min内均不应动作。
B.1.7.3 防火窗启闭控制装置在(71.0±0.5)℃的恒温水中1min内均应动作。
B.2 试验方法
B.2.1 试验环境温度
除有特殊要求外,试验均在15℃~30℃的环境下进行。
B.2.2 试件
试件数量为7件,试验委托方应提供标称适用窗扇质量、最大宽度和开启方式等,随机抽取试件按表B.3的检验项目进行试验。

B.2.3 试验设备
试验用测量器具及其分辨力要求如下:
——秒表:0.1s;
——台秤:0.1kg;
——角度测量装置:2°;
——恒温水浴槽:0.5℃;
——电阻炉:1℃。
B.2.4 试件安装
按照试验委托方提供的设计文件,将防火窗启闭控制装置安装在模拟窗上,调整窗扇配重,使窗扇质量符合表B.4的规定。将模拟窗安装在试验平台上并进行必要的调试。

B.2.5 定位功能、关闭时间、运转性能试验
B.2.5.1 手动推模拟窗扇,目测窗扇能否在设定的位置上保持静止并持续1min,达到时间后,手动拉模拟窗扇,目测能否灵活拉动窗扇脱离定位位置。
B.2.5.2 定位功能试验后,按以下内容进行环境温度下的关闭时间试验。
a)对于含有液压部件的防火窗启闭控制装置,全关闭调速阀,开窗至最大定位位置后释放,用秒表测量窗扇在启闭控制装置作用下从定位位置至完全关闭的最大关闭时间;全打开调速阀,开窗至最大定位位置后释放,用秒表测量窗扇在启闭控制装置作用下从定位位置至完全关闭的最小关闭时间。
b)对于不含液压部件的防火窗启闭控制装置,开窗至最大定位位置后释放,用秒表测量窗扇在启闭控制装置作用下从定位位置至完全关闭的最大关闭时间。
B.2.5.3 在关闭时间试验结束后,手动推模拟窗扇至最大定位位置并保持静止,采用热源加热试件热敏感元件,目测窗扇运转是否灵活、无卡顿。
B.2.6 循环运行耐久性能试验
调整防火窗启闭控制装置及试验平台,使窗扇从完全关闭位置开启至最大定位位置时间为2s~6s,从最大定位位置至完全关闭的时间为3s~25s。开启窗扇至最大定位位置后自动释放,窗扇完全自行关闭,从窗扇开启至关闭记为一个启闭循环,确保在下一个开窗动作开始前,模拟窗已完全回到关闭状态;用计数器记录启闭循环次数,共计进行20000次循环运行耐久性试验后,按照B.2.5的规定进行试验。
B.2.7 环境温度适应性能试验
随机选取1件防火窗启闭控制装置,将其置于(-15±1)℃的环境中至少8h后,取出试件在15℃~30℃环境下静置1h,检查试件有无渗漏油迹现象,然后按照B.2.5的规定进行试验,结果符合表B.2的规定。
另外随机选取1件防火窗启闭控制装置,将其置于(40±2)℃的环境中至少48h后,取出试件在15℃~30℃环境下静置1h,检查试件有无渗漏油迹现象,然后按照B.2.5的规定进行试验,结果符合表B.2的规定。
B.2.8 耐高温性能试验
选取1件防火窗启闭控制装置进行B.2.5规定的试验后,将试件置于箱式电阻炉中,炉膛长×宽×高尺寸不小于400mm×250mm×160mm,试验时炉内应放置钢质支架,使试件距离炉底不小于50mm,电阻炉以15℃/min~20℃/min的速率升温至(400±15)℃,保温30min后,检查试件是否有爆炸、燃烧、渗漏油现象。
B.2.9 温控动作性能试验
B.2.9.1 目测核查热敏感元件的公称动作温度标记情况。热敏感元件性能按照GB 18428或XF 863的规定进行试验。
B.2.9.2 选取3件试件,按以下步骤进行试验。
a)调控加热器将恒温水浴槽中的水加热,同时打开搅拌器,当水温达到(64.0±0.5)℃并保持恒温时,将3件试件热敏感元件端完全浸入水中5min。检查试件的动作情况。
b)取出试件,自然冷却至常温。调控加热器将恒温水浴槽中的水继续加热,当水温达到(71.0±0.5)℃并保持恒温时,再将3件试件热敏感元件端完全浸入水中1min。检查试件的动作情况。