防火窗 GB16809-2024
7.7 物理性能
7.7.1 保温性能
防火窗的保温性能按GB/T 8484的相关规定进行试验。
7.7.2 隔声性能
防火窗的隔声性能按GB/T 8485的相关规定进行试验。
7.7.3 烟密闭性能
7.7.3.1 试验装置
试验装置应符合GB/T 41480的相关规定。
7.7.3.2 试件
试件及其所有部件应以实际尺寸进行试验,安装在辅助结构或支撑结构上的试件两侧及其上下方,应有宽200mm的最小区域暴露在试验箱(室)内。
7.7.3.3 安装
试件应按照制造商说明按实际情况安装在辅助结构或支承结构中,且固定的和活动的部件之间应有适当的间隙和间距。辅助结构或支承结构与测试窗框之间的所有间隙应用防火材料紧密密封。
建筑外窗应将室外侧安装到试验装置箱体内进行试验,建筑内窗则选择结构相对薄弱的一面进行试验。
试件安装后,活动式防火窗应呈完全开启状态,手动开启和关闭操作10次,以确保试件正常运行。
7.7.3.4 烟密闭性能试验程序
烟密闭性能试验按照GB/T 41480的相关规定进行试验。