防火窗 GB16809-2024
7.5 关键零部件性能
7.5.1 防火玻璃
防火玻璃按照GB 15763.1的相关规定进行试验。
7.5.2 密封件
7.5.2.1 防火膨胀密封件性能按照GB16807的相关规定进行试验。
7.5.2.2 其他类型密封件的回弹恢复和拉伸恢复性能按照GB/T 24498的相关规定进行试验。
7.5.2.3 其他类型密封件的光老化性能按照GB/T 16422.2的相关规定进行试验,试验要求如下:
a)从制品上截取(110±10)mm试样3条,放入老化箱内进行试验;
b)老化试验后,检查并记录试样外观是否有龟裂情况;
c)将老化后的试样在标准温度状态下放置(24.0±0.5)h,分别在3个试样的中间部位划两条间距为(50±1)mm的标线,按GB/T528的规定,采用试验速度为(500±50)mm/min,将标线间距离拉伸至(75±5)mm时,保持3min,检查并记录试样是否有断裂情况。
7.5.3 合页(铰链)
采用游标卡尺测量防火窗试件的合页(铰链)型材厚度,与试验委托方标称数值进行比较。
目测活动窗合页(铰链)的安装情况,按照7.8.1的方法进行试验后检查合页(铰链)是否有明显位移,安装处是否有松动、脱落现象。
合页(铰链)耐火性能按照附录A的规定进行试验。
7.5.4 闭窗装置
7.5.4.1 闭窗装置为一体式防火窗启闭控制装置时,按照附录B进行试验。
7.5.4.2 闭窗装置为分体结构时,按以下方法进行试验。
a)关闭部件为防火门闭门器时,按XF93的规定进行试验;关闭部件为其他结构形式时,样品数量为2件,随机抽取1件按照附录B中B.2.4进行试件安装,并按照B.2.6的方法进行20000次循环运行耐久性能试验后,目测窗扇运转是否灵活、无卡顿。
b)热敏感元件性能按照GB 18428或XF 863的规定进行试验。