油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.12 绝缘电阻试验
试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压500Vd.c.,测量范围0MΩ~500MΩ。测试时应保证触点接触可靠,试验引线间绝缘电阻足够大。