气体灭火系统及部件 GB25972-2024
附录O(规范性) 喷嘴试验程序及样品数量
O.1 试验程序
试验程序图见图O.1。

O.2 样品数量
非降噪喷嘴样品数量为6套,降噪喷嘴样品数量为7套。