气体灭火系统及部件 GB25972-2024
附录B(规范性) 不同充装密度下最大工作压力和最小工作压力确定方法
B.1 测试条件
B.1.1 容器要求
容器的工作温度范围不小于灭火系统的工作温度范围,公称容积不小于100L,容器的公称压力应根据最高工作温度、充装密度、贮存压力进行选择。
B.1.2 测试仪器要求
测试仪器要求:
a)称重仪器最小分度值0.01kg;
b)压力表精度不应低于0.4级;
c)压力传感器精度不应低于0.25%;
d)温度试验箱应符合GB/T 25208的相关要求。
B.2 测试程序
B.2.1 测试前准备
准确测量使用的容器容积,可充水测试水容积容器应经过清洗、烘干、置换处理;充装过程尽量避免水分进入充装管路。
B.2.2 测试步骤
测试步骤如下:
a)按要求的充装密度充装灭火剂;
b)在20℃温度下充装高纯氮气至规定贮存压力,放置12h后观察瓶组内压力,压力下降应进行补充氮气,之后每隔6h进行检查补压,直至氮气充分溶解到灭火剂中,瓶组内压力不再下降;
c)将瓶组放置到温度箱内,当箱内温度达到设定温度(最低和最高工作温度)点后,至少恒定2h,之后观测瓶组内压力。