油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.10 手动操作试验
被检阀门处于最大工作压力状态,扭矩测量仪器的精度应不低于5%。
将被测阀门的手动操作机构与扭矩测量仪器相连,通过扭矩测量仪器启动被检阀门。记录最大扭矩。试验结果应符合5.3.16.2的规定。
将被测阀门的手动操作机构与扭矩测量仪器相连,通过扭矩测量仪器启动被检阀门。记录最大扭矩。试验结果应符合5.3.16.2的规定。