气体灭火系统及部件 GB25972-2024
10 包装、运输、储存
10.1 包装
10.1.1 产品的包装方式、尺寸和包装材料应符合GB/T13384的相关要求,瓶组的包装应符合NB/T 10558的相关要求。
10.1.2 瓶组包装时应安装误喷放防护装置,以及固定式瓶帽、保护罩等保护附件。
10.1.3 包装物中应附有使用说明书、维修保养说明书、装箱清单、备品备件清单(适用时)和产品合格证等相关文件。
10.1.4 包装物外应注明产品名称、型号规格、贮存温度、生产者、出厂日期、放置方向、运输要求、堆放件数限制和贮存防护条件等。
10.2 运输
10.2.1 产品运输过程中应有防雨、防晒和减振措施。
10.2.2 瓶组运输应符合压力容器和气瓶运输的相关规定。
10.3 储存
10.3.1 瓶组的储存温度不应超出5.2.1.1规定的工作温度范围。
10.3.2 产品储存时应远离热源,避免阳光直射。室外储存时应有防晒和防水措施。
10.3.3 瓶组的储存应有防止瓶组倾倒的措施。