气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.64 防护区泄压装置耐低温试验
防护区泄压装置呈关闭状态放入试验箱内,在10min±2min内使试验箱中的温度达到最低工作温度,恒温16h后,取出防护区泄压装置,在常温下放置6h后,进行10次启闭试验,记录试验结果。
目录
返回
上节
下节
