油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.8 温度循环泄漏试验
试验在温度试验箱中进行,试验样品处于准工作状态。试验前瓶组压力值读取程序要求与6.7.1相同。
按下列顺序在每个温度下放置24h;
——最高使用温度±2℃;
——最低使用温度±2℃;
——最高使用温度±2℃;
——最低使用温度±2℃;
——最高使用温度±2℃;
——最低使用温度±2℃。
上述循环试验后,将被检样品置于25℃±5℃环境中放置24d,之后在环境温度T℃±1℃的条件下,对容器的压力进行测量。
试验后,被检瓶组压力值读取的程序要求与试验前相同。以自动方式启动瓶组,试验结果应符合5.3.8.5的规定。
