气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.53 控制装置试验
6.53.1 基本功能等试验
控制装置基本功能、电源、耐气候环境、耐机械环境、抗电干扰、耐电压、绝缘电阻等试验按XF61-2010中7.3.2~7.3.11的规定进行。
主要部件性能和标志等试验按GB 4717-2024中6.2规定进行。
6.53.2 防误喷功能试验
检查控制装置是否设置防误喷按钮或措施,启动防误喷按钮或措施检查灭火系统启动回路是否被切断,该按钮或措施是否独立分区设置,是否有误操作防护措施。
6.53.3 故障报警及自检功能试验
按生产者提供的说明将控制装置接入额定电压,手动模拟装置故障,在控制装置水平正前方、水平侧方、水平正后方进行声压级测量。
按生产者提供的说明将控制装置调整至正常工作状态,手动模拟5.10.2.2中的故障类型,记录控制装置响应状态;试验结束后手动复位,检查装置的故障显示状态。
按生产者提供的说明将控制装置调整至正常工作状态,手动模拟软件故障,记录控制装置响应状态。
按生产者提供的说明将控制装置调整至正常工作状态,手动进行自检,记录控制装置响应状态。