气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.51 非金属连接管低温试验
非金属连接管低温试验在低温试验箱内进行。在处理试样时应戴上手套以减低对试样的热传导影响。
试验芯轴的外径应等于软管公称内径的12倍。软管长度除能够围绕芯轴的圆周弯曲一段外还应在每一端有足够夹持长度。
将连接管固定在试验芯轴上并放入试验箱内,试验温度为灭火系统最低工作温度,试验时间24h。
试验后,在试验箱中将整个连接管在10s±2s内将其弯曲到生产者规定的最小弯曲半径。检查软管内胶层或外胶层是否出现龟裂或破裂。取出连接管使其恢复到室温(20℃±5℃)温度后再进行强度和密封试验。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.50 非金属连接管热空气老化试验
- 下一节:6.52 驱动装置信号反馈功能试验
