气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.41 喷嘴保护帽试验
将带有保护帽的喷嘴安装在配有压力表的试验管路上,压力表精度不低于0.4级,以0.01MPa/s的升压速率升压,记录保护帽脱落的压力。试验次数不少于3次,取平均值作为试验数据。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.40 安全泄放装置泄放能力试验
- 下一节:6.42 喷嘴流量特性试验