气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.36 压力显示器报警功能试验
6.36.1 试验条件
试验空间内环境光线应在1001x~500lx范围内,环境噪声应不大于30dB(A)。
6.36.2 试验程序
将压力显示器进口与压力源连接,压力显示器的输出端与报警器连接,将压力源调至贮存压力后,缓慢调压至报警器报警,记录报警压力值。
在距离压力显示器3m处观察报警灯光;在额定电压下,距离压力显示器1m处使用声级计测量报警声压级。