气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.34 压力显示器示值基本误差检验
将压力显示器安装在测试设备上,测试设备上压力测量仪表精度不低于0.25级。被检压力显示器处于正常工作位置,示值检验在升压过程和降压过程各进行两次,记录试验结果。