气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.12 状态传感单元试验
6.12.1 强度和密封试验
将SSU与其连接部件视为一个试件,与部件一同进行强度和密性试验。试验方法按6.3和6.4进行。
6.12.2 耐电压性能和绝缘要求试验
按6.8和6.9规定的方法进行。
6.12.3 开关量输出和报警设置
核查SSU的开关量信号输出状态;按照生产者提供的报警阈值和报警信号的设置方式进行设置,检查能否通过SSU自身或与其连接的DTU进行现场设置。
6.12.4 其他性能核查
对照生产者提供的产品功能说明和质量证明文件核查SSU相关部件的符合性。