气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.5 盐雾腐蚀试验
6.5.1 试验条件参数
试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行,试验条件满足下列要求。
a)试验温度:35℃±2℃
b)氯化钠溶液质量浓度:20%。
c)喷雾方式:连续喷雾。
d)盐雾沉降速率(在80c㎡水平面积接收的盐溶液量):1mL/h±0.5mL/h。
6.5.2 盐溶液配制
盐溶液的配制按GB/T 25208-2010中11.4的规定。
6.5.3 试件预处理
清除被测试件表面油渍,封堵阀类部件的进出口,以防止试验盐雾进入试件内腔。
6.5.4 试验程序
试件按正常工作位置悬挂在试验箱工作室中间部位,让盐雾自然沉降到试件表面,试件表面不应受到盐雾的直接喷射,试件间不应互相接触,试件上的液滴不应滴落在其他试件上。启动试验箱,箱内温度达到试验温度后开始喷雾,当温度达到恒定开始计算持续时间,试验周期10d。试验结束后,将试件用不高于40℃的清水清洗,去除试件表面残留的盐雾溶液,之后将试件置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查并记录试件的腐蚀情况。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.4 气密性试验
- 下一节:6.6 应力腐蚀试验