气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.3 液压强度试验
6.3.1 试验设备
液压强度试验设备的液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验设备的升压速率应在使用压力范围内可调。
压力显示器液压强度试验可在压力试验仪上进行。
6.3.2 试件要求
瓶组和容器阀的强度试验,应将安全泄放装置拆除并进行封堵。
6.3.3 试验程序
将试件进口与液压强度试验设备相连,排除连接管路和试件腔内空气后,封闭试件所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至表5规定的试验压力,保持压力5min后泄压,检查试件并记录试验结果。
连接管强度试验升压速率不低于0.5MPa/s。