气体灭火系统及部件 GB25972-2024
5.13 低泄高封阀
5.13.1 设置要求
因瓶组容器阀缓慢泄漏,可能导致灭火系统非正常开启的封闭管道应设低泄高封阀。
5.13.2 公称工作压力
低泄高封阀的公称工作压力应不小于所安装管路的最大工作压力。
5.13.3 动作要求
低泄高封阀的设计应保证灭火系统准工作状态下始终处于开启位置,其关闭压力应不大于0.5倍被驱动阀门的最小开启压力且应不小于0.1MPa。
5.13.4 强度、密封
强度、密封应符合5.1.4、5.1.5的规定。
5.13.5 工作可靠性要求
按6.23.4规定的方法进行工作可靠性试验,其开启、关闭动作应灵活、准确,不应出现任何故障或结构损坏。
5.13.6 耐腐蚀性能
耐腐蚀性能应符合5.1.6的规定。腐蚀试验后,低泄高封阀密封性能应符合5.13.4的规定,按6.23.4规定方法进行一次工作可靠性试验时,低泄高封阀应能准确、可靠地动作。
5.13.7 标志
在低泄高封阀的明显部位应至少永久性标识:生产者名称或商标、型号规格、关闭压力、生产日期。
目录
返回
上节
下节
