气体灭火系统及部件 GB25972-2024
5.8 连接管
5.8.1 公称工作压力
灭火剂瓶组容器阀与集流管间连接管的公称工作压力应不小于灭火系统的最大工作压力。
启动气体管路、驱动气体管路连接管的公称工作压力应不小于与其连接启动气体瓶组、驱动气体瓶组的最大工作压力。
5.8.2 强度、密封
强度、密封应符合5.1.4、5.1.5的规定。
5.8.3 非金属连接管耐热空气老化性能
按6.50规定的方法进行耐热空气老化试验,非金属软管不应有裂纹等损坏。试验后非金属软管的强度和密封应满足5.8.2的规定。
5.8.4 非金属连接管低温性能
按6.51规定的方法进行低温试验,非金属软管胶层不应出现龟裂或破裂,试验后非金属软管的强度和密封应满足5.8.2的规定。
目录
返回
上节
下节
