气体灭火系统及部件 GB25972-2024
5.6 单向阀
5.6.1 公称工作压力
单向阀的公称工作压力应不小于与其连接的瓶组出口的最大工作压力。
注:瓶组出口带减压装置的为减压装置出口最大压力。
5.6.2 开启压力要求
按6.48规定的方法进行试验,单向阀的开启压力应不超过生产者公布值。
5.6.3 强度要求
按6.3规定的方法进行单向阀正向和反向液压强度试验,单向阀及其附件不应渗漏、变形或损坏。
5.6.4 正向密封要求
按6.4.3规定的方法进行正向气密性试验,单向阀应无气泡泄漏。
5.6.5 反向密封要求
按6.4.3规定的方法进行反向气密性试验,单向阀应无气泡泄漏。
5.6.6 工作可靠性要求
按6.23.2规定的方法进行工作可靠性试验,单向阀开启、关闭动作应灵活、准确,不应出现任何故障或结构损坏。试验后单向阀的开启压力应符合5.6.2的规定,密封性能应符合5.6.4、5.6.5的规定。
5.6.7 局部阻力损失
灭火剂流通管路的单向阀局部阻力损失采用与其相连接的管路等效长度来表示,按6.25规定的试验方法测得的单向阀等效长度值与使用说明书上的公布值相比,其差值应不超过使用说明书上的公布值的10%。
5.6.8 耐腐蚀性能
耐腐蚀性能满足5.1.6和下列要求。
a)盐雾腐蚀试验后,单向阀的反向密封性能应符合5.6.5的规定,按6.23.2规定方法进行一次工作可靠性试验时,单向阀应能准确、可靠地开启。
b)应力腐蚀试验后,单向阀的反向密封性能应符合5.6.5的规定,单向阀的强度性能应符合5.6.3的规定。
c)二氧化硫腐蚀试验后,单向阀的反向密封性能应符合5.6.5的规定,按6.23.2规定方法进行一次工作可靠性试验时,单向阀应能准确、可靠地开启。
5.6.9 标志
在单向阀明显部位应至少永久性标识:生产者名称或商标、型号规格、公称工作压力、介质流动方向、生产日期。