气体灭火系统及部件 GB25972-2024
5.1 通用要求
5.1.1 材料
5.1.1.1 容器、气瓶
容器、气瓶的材料满足下列要求。
a)固定式压力容器的材料应符合GB/T 150.2的规定。
b)钢质无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.1的规定。
c)钢质焊接气瓶的材料应符合GB/T 5100的规定。
d)不锈钢无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.4的规定。
e)不锈钢焊接气瓶的材料应符合GB/T 32566的规定。
f)铝合金无缝气瓶的材料应符合GB/T 11640的规定。
5.1.1.2 阀门
容器阀(安全泄放装置组件除外)、选择阀、单向阀、低泄高封阀、信号反馈装置等部件的本体及其内部机械零部件应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造。采用其他材料制造的,材料的强度和耐腐蚀性能应符合5.1.4和5.1.6的规定。
5.1.1.3 减压装置
减压装置本体及其内部机械零件应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造。
5.1.1.4 密封件
与充装介质接触的密封件应能与充装介质相容。
5.1.1.5 喷嘴
喷嘴各部件应采用耐腐蚀材料制造,其耐温度性能和耐腐蚀性能应符合5.4.3~5.4.6的要求。
5.1.1.6 管道管件
管道、管件材料满足下列要求。
a)集流管应采用无缝钢管制造,材料应具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐蚀处理。
b)连接管应采用高压软管或采用耐压强度、抗冲击振动能力相当的金属管材。
c)管件应采用耐腐蚀的金属材料制造,不应使用铸铁件。
5.1.1.7 支吊架
支吊架的材料满足下列要求。
a)支吊架应采用耐使用环境腐蚀的金属材料制造,不应使用铸铁件。
b)抗震支吊架的材料还应符合GB/T 37267-2018中4.2的规定。
5.1.2 灭火剂瓶组充装介质
灭火剂瓶组的充装介质满足下列要求。
a)七氟丙烷灭火剂应符合GB18614的规定。
b)惰性气体灭火剂应符合GB20128的规定。
c)其他灭火剂应为国家允许使用的合格产品。
d)增压气体应符合GB/T8979的规定。
5.1.3 驱动气体瓶组、启动气体瓶组充装介质
驱动气体瓶组、启动气体瓶组的充装介质满足下列要求。
a)氮气应符合GB/T 8979或GB 20128的规定。
b)二氧化碳应符合GB/T 6052或GB 4396的规定。
5.1.4 强度
按6.3规定的方法进行液压强度试验,被测试件不应出现渗漏、变形现象。
5.1.5 密封
按6.4规定的方法进行气密性试验,被测试件的密封部位应无气泡泄漏。
5.1.6 耐腐蚀性能
5.1.6.1 耐盐雾腐蚀性能
按6.5规定的方法进行盐雾腐蚀试验,被测试件不应出现腐蚀损坏。
5.1.6.2 耐应力腐蚀性能
按6.6规定的方法进行应力腐蚀试验,被测试件应无裂纹、损坏。
5.1.6.3 耐二氧化硫腐蚀性能
按6.7规定的方法进行二氧化硫腐蚀试验,被测试件不应出现腐蚀损坏。
5.1.7 耐电压性能
按6.8规定的方法进行耐电压性能试验,被测试件的接线端子与外壳之间不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。
5.1.8 绝缘要求
按6.9规定的方法进行绝缘电阻试验,被测试件的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
目录
返回
上节
下节
