防火门 GB12955-2024
9 标志、包装、运输和贮存
9.1 标志
9.1.1 防火门产品标志铭牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B:L、B×L的规定,且B不应小于25mm,B:L应为1:1.6~1:4,尺寸偏差不应大于5%;铭牌内容应包括:
a)产品名称、型号(见4.3);
b)生产企业名称及商标(若有)、地址;
c)生产日期、失效日期及产品批次号;
d)执行标准。
9.1.2 防火门提示标志牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306有关矩形标牌尺寸B:L、B×L的规定,且B不应小于100mm,B:L应为1:1.6~1:2.5,尺寸偏差不应大于5%。
9.1.3 产品标志铭牌和提示标志牌应采用金属材料制作,不应有裂纹、明显的毛刺和锈斑;铭牌和标志牌上的汉字应采用国家正式颁布实施的简体字,不应断缺或模糊不清。
9.2 包装
9.2.1 产品包装应安全可靠,防潮防尘,便于装卸、运输和贮存。
9.2.2 包装内产品应采用无腐蚀作用的软质材料进行必要的表面防护。
9.2.3 包装内的各类部件安置应牢固可靠,避免发生相互碰撞、窜动。
9.2.4 包装内应附如下资料,并装入防水袋中。
a)产品合格证,应包含执行产品标准号、检验项目及其结果或检验结论、批号、产品的检验日期、出厂日期、检验员签名或盖章(可用检验员代号表示)。
b)产品使用说明书,其表述按照GB/T 9969的规定。使用说明书宜包括有关定期检查、维修和更换等内容,见附录D。
c)装货单。
d)产品安装指导书。
9.2.5 包装箱的箱面标志按GB/T 6388的规定。
9.2.6 包装箱上应有明显的“怕雨”“易碎物品”和“向上”图示标志,图示标志符合GB/T 191的规定。
9.3 运输
9.3.1 在搬运过程中应轻拿轻放,避免摔、扔和碰击。
9.3.2 运输过程中应有避免产品发生相互碰撞的措施。
9.3.3 运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染。
9.4 贮存
9.4.1 产品应贮存放置在通风、干燥、防雨的场所,避免与酸、碱、盐类化学物质接触。
9.4.2 产品水平放置应用垫块垫平且对产品质量无损害,立放角度不小于70°。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8 检验规则
- 下一节:附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
