防火门 GB12955-2024
7.10 耐火性能
7.10.1 试验步骤
7.10.1.1 按GB/T 7633的有关规定,将试件安装在试验框架上。
7.10.1.2 调试防火门试件处于正常使用状态,首先进行5次常规使用状态下的正常启闭操作,然后使防火门试件处于门扇正常关闭状态,锁具的斜舌碰上,但不应使用钥匙锁闭门扇。
7.10.1.3 按GB/T 7633的规定布置试件背火面温度测量热电偶,并进行耐火试验。
7.10.2 耐火性能判定
防火门试件的耐火完整性、耐火隔热性分别按GB/T7633的规定进行判定。